- Knusse skrev:
- janp -jeg setter pris på dine konstruktive innlegg og hva hadde et forum vært uten fruktbare temaer og muligheter til å hjelpe hverandre?
Jan: At forgreningen ligger under vogna virker for meg ikke godt nok mtp både brannsikkerhet og i skjul for støv/vann.
Hvis den først skulle ved et uhell ta fyr vil den treffe spikertelt og vogn. Vi sover innerst i vogna og ville ikke ha kommet forbi en eventuell brann.
Jo, ikke uenig. Men når det gjelder strøm så er det mye som er viktig å passe på.
Når du står på en fastplass så se om du har noen med elektrikerbakgrunn som kan gi deg råd og veiledning. Ingen skam å spørre en nabo om råd når ens egne ferdigheter ikke strekker til.
Skal du gjøre dette ordentlig så grav ned kabel om det er mulig,og avslutte den i et eget skap (kapsling) med jordfeilbryter og utført av elektriker. Med opplegg til spikertelt og en kotakt for tilkobling til vogna.
Koster kanskje litt, men samtidig så er du sikret en høy kvalitet.
Sover dere innerst i vogna så sørg for et f.eks CO2-apparat, det tar mindre plass enn ABC. Og noen branntepper som er lett tilgjengelig, samt brann, røyk, kullos. og propandetektorer. Og riktig plassert mtp høyde.
Vi har vinduer i soveavdelingen, og begge var mulig å hoppe ut av den tiden vi hadde spikertelt. Spikerteltet er solgt. Men brannteppe og slukkeutstyr er med fortsatt.