Jo, saken har vært irriterende lenge, men magesår blir det ikke på grunn av noe kjøleskap nei. Verkstedet har jo hatt sine forslag og forsøk, så langt uten hell. Har nylig hatt en grei dialog med teknisk hos Dometic, og de har nå sendt over full servicemanual for skapet samt kommet med forslag til tiltak for å få orden på saken.
Så nå blir det jobbing etter deres forslag, sjekke/bytte gassventil, skifte gassfilter, bytte dyse eventuelt også brenner, samt rense skikkelig opp med trykkluft. Gassflammen skal være 5 - 6 cm høy ved fullt pådrag på gassen, etter verkstedet sin innsats i fjor var den kanskje 2 max så ikke så rart da at kjølingen blir mangelfull. Jeg spurte verkstedet om flammehøyden sist vår, og fikk til svar at den var korrekt. Vel, vel, får satse på at alle gode ting er tre også for kjøleskapreparasjoner.
Spurte også om kompressorskap, men verkstedet frarådet og mente at et slikt bytte var en omfattende jobb når skapet stod i Tec Tower.