 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe

Go down 
2 posters
AvInnlegg
BudorHobby
COMBI CAMPER
COMBI CAMPER
BudorHobby


Male
Antall Innlegg : 27
Age : 52
Localisation : Skarnes
Registration date : 23.09.2012

220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Empty
PosteTema: 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe   220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Icon_minitimeSøn 23 Nov 2014 - 16:31

I "varmeskapet", er det 2 Automat sikringer. Den ene sikringen, slår ut etter ca 1 døgn. Da tar 12V over. Jeg slår av 12V funksjonen hver gang vi drar fra vintercampen, så ikke den tar over og tapper batteriet. Neste gang vi ringer strømmen "på", slås 220V på og varmer opp vogn og spikertelt. Etter ca 1 døgn, slår automatsikringen ut i vogna, og Alde (3010) kutter. Da er det kun panelovn i spikerteltet som varmer. Når vi kommer opp, er det selvfølgelig kaldt i vogna. Tar da lang tid å varme alt opp igjen... Noen her ute som kan tipse om hva som gjør at denne automatsikringen slår ut ? Det er ingen forbrukere utover det normale som står på. Dette er fjerde vinteren, så langt uten problemer med el.anlegg
Til Toppen Go down
hpk
HOFFSJEF!
HOFFSJEF!
hpk


Male
Antall Innlegg : 1432
Age : 58
Localisation : Raufoss
Registration date : 06.03.2008

220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Empty
PosteTema: Re: 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe   220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Icon_minitimeSøn 23 Nov 2014 - 19:24

Den ene sikringa er 230V tilførsel til Alde'n. Den andre er til 12V omformeren + resten av vogna. Slik jeg leser det du skriver så er det sikringa til 12V omformeren og resten av vogna som slår ut.

Enten er det noe som kortslutter eller lager en jordfeil når utstyret har stått på en stund og blitt varmt, eller så kan det rett og slett være at sikringa har endret karakteristikk så den slår ut ved lavere belastning enn det den skal gjøre pga varmen i skapet.

Er vel ikke noe annet enn 12V omformeren, kjøleskapet og trafoen til gulvvarmen som går på 230V over den sikringa så merkelig er det.
Til Toppen Go down
BudorHobby
COMBI CAMPER
COMBI CAMPER
BudorHobby


Male
Antall Innlegg : 27
Age : 52
Localisation : Skarnes
Registration date : 23.09.2012

220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Empty
PosteTema: Re: 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe   220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Icon_minitimeSøn 23 Nov 2014 - 21:57

Takker for utfyllende svar. Det jeg merket det først på, var at mobilen ikke ladet, og klokkevisningen i taket fra projektorklokken ikke var der. Så da er det ikke 220V aktivt i anlegget. Men Alden og lys var aktivt - den gikk da på 12V
Til Toppen Go down
hpk
HOFFSJEF!
HOFFSJEF!
hpk


Male
Antall Innlegg : 1432
Age : 58
Localisation : Raufoss
Registration date : 06.03.2008

220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Empty
PosteTema: Re: 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe   220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Icon_minitimeMan 24 Nov 2014 - 18:04

Litt vanskelig å vite hvor man skal anbefale å begynne.
Siden jeg er elektriker selv ville jeg begynt med å måle belastningen med et tangamperemeter for å få en ide om den.
Om jeg ikke hadde greid å finne noen logisk forklaring så ville jeg ha skiftet sikringen for å utelukke den, for en sikring koster ikke mange kronene.

Det er en kjent sak at det har vært mye tull med 12V omformerne til Hobby. Det kan være at det skjer noe på 230V sida som gjør at sikringen ryker, men jeg tror det sitter en liten glassrørsikring i inntaket på omformeren og da burde den ryke før automatsikringa.

Ellers blir det å skru av ett og ett utstyr for å se når feilen forsvinner. Siden det går ett døgn mellom hver feil vil dette selvsagt ta tid, men da har du en god unnskyldning for å dra på camping Smile
Til Toppen Go down
BudorHobby
COMBI CAMPER
COMBI CAMPER
BudorHobby


Male
Antall Innlegg : 27
Age : 52
Localisation : Skarnes
Registration date : 23.09.2012

220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Empty
PosteTema: Re: 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe   220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Icon_minitimeMan 24 Nov 2014 - 18:25

Takker så mye, for at du tar deg tid til å svare 😃 Får ta med en 6-pack å reise opp 🍻 Tar med meg no måleutstyr å feilsøker litt 👍 Mange takk 👌👌
Til Toppen Go down
Sponsored content





220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Empty
PosteTema: Re: 220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe   220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe Icon_minitime

Til Toppen Go down
 
220V aut.sikring slår ur på '10 Hobby 720UKFe
Til Toppen 
Side 1 av 1
 Similar topics
-
» Alde slår ut sikring
» Fjærmadrass til Hobby 720ukfe 2008
» Lys i Hobby slår seg på etter 60s samt varmekabler streiker
» Sikring til gulvvarme Hobby Kmfe 09
» Sikring til gulvvarme Hobby Kmfe 09

Permissions in this forum:Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
CARAVANFORUM :: CAMPINGVOGNER :: Elektrisk (ladere,vinterkobling,12 volt/230 volt)-
Gå Til: